Hallo Berni,
Wir haben seit 2007 eine ETA Heizkessel ( Hack 35 ) der nun aktuell 30167 Gebläse-
stunden hat. Die Stokerschnecke hat 8577h und die Austragung hat 3841h gelaufen.
Bis auf einen Brennraumeinsatz, der gebrochen ist. Sind bis jetzt keine Reperaturen angefallen. 3 mal hatte er Störung wegen Fremdkörper im Aschenaustrag, und ein Regelventilwar mal fest.
Wobei man sagen muss, dass wir nur weiße Ware in der Sortierung G30 verfeuern.
Wobei G50 auch ohne Probleme möglich sind.
Vor zwei Wochen hatten wir Abgasmessung durch den Schornsteinfeger mit spitzen Werten.
Kaufgrund für uns war damals die 100%ige Rückbrandsicherung vom Kessel zum Austrag über die Übergabe Schleuse, will ich es mal nennen.
Unser Bunker hat 6x6m und eine höhe von ca. 4m. Wobei unser Hackschnitzel Austrag nur etwa 4m im Durchmesser hat. Eine Seite des Bunkers ist offen zum Füllen und endleeren, wenn mal was defekt ist am Austrag.
Ansonsten 2 Stunden Hacken pro Jahr und 3-4 mal mit dem Frontlader nachschieben.
Wenn man über genug eigene Forstfläche verfügt, die wohl beste Alternative.
Und den fast den Komfort einer Ölheizung.

Gruß Reiner